ברירת מחדל מקרר עושה בעיות

שלום לכולם,

אני כותב בפורום הזה בגלל שלאנשי המלוחים יש יותר ניסיון עם מקררים.

קניתי מקרר של הילאה 0.5 כוח סוס יד שניה והוא מחובר למיכל 220 ליטר צמחייה הייטק.
אני יודע שהמקרר גדול לעומת המיכל אך אני חושב לשדרג את המיכל וחשבתי שבסך הכל הוא אמור לעבוד פחות.

למקרר מחובר ראש כוח 1200 ליטר לשעה סיני, הבעיה היא שהמקרר נדלק ונכבה לעיתים קרובות מהסיבה שהרגש
של המקרר שנמצא בתוך מחליף החום מראה שהמיכל הגיע לטמפ' הרצויה-25 מעלות, אך למעשה הטמפ' באקוואריום
גבוהה יותר 25.7 מעלות. ברגע שהמקרר מפסיק לעבוד, לוקח בערך 15 שניות עד שהוא מציג את הטמפ' שנמצאת במיכל 25.7 מעלות.
למעשה המקרר עובד 7 דקות בערך, נח 15 דקות וחוזר לעבוד שוב.

אני חושב שהבעיה היא בספיקה של הראש כוח, היא נמוכה מידי למקרר. כדי לבדוק אם זה נכון חיברתי ראש כוח אחר חלש יותר ואכן התוצאות היו פחות טובות.

האם החלפת ראש הכוח לחזק יותר תעזור?
חשבתי אולי לנסות ולהשתמש בבקר טמפ' כך שאני אכוון את הטמפ של המקרר לנמוכה יותר כדי שהוא לא יפסיק לעבוד והבקר למעשה ידליק ויכבה את המקרר. אמורה להיות בעיה?
SnirBH לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Wednesday 31/08/2016, 20:22   #2
רפאל
אחראי תחום מלוחים
 
הסמל האישי שלרפאל
 
תאריך הצטרפות: 17/10/08
מיקום: שדרות
הודעות: 11,449
הודו לך על 215 הודעות 252 פעמים
וותק בתחום: לא מספיק...
ברירת מחדל תגובה להודעה: מקרר עושה בעיות

0.7 מעלות זה סטייה נורמלי, יש אפשרות לכייל את המקרר ע"י לחיצה +- ביחד למס' שניות.
סתם שאלה איך אתה מודד את הטמפ' במיכל.?
המקרר נימצא במקום חנוק.? או שהמסנני אוויר שלו סתומים.? אם כן זה גם יכולה להיות בעיה כי הוא סוג של מחמם את עצמו.
לפי היצרן החצי כוח סוס 500A צריך זרימה של 1200 עד 3000, לדעתי ה- 1200 מספיק טוב.
220 ליטר נטו או ברוטו.?
אבל לפני שאתה רץ לקנות משאבה תענה על השאלה ששאלתי.

נערך לאחרונה על ידי רפאל, Wednesday 31/08/2016 בשעה 20:27. סיבה: תיקון להסבר
רפאל לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Wednesday 31/08/2016, 22:04   #3
SnirBH
 
תאריך הצטרפות: 28/03/15
הודעות: 124
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
סוג אקווריום: הייטק 230 ל', שרימפסיה 45 ל'
ברירת מחדל תגובה להודעה: מקרר עושה בעיות

ציטוט:
פורסם במקור על ידי רפאל צפה בהודעה
0.7 מעלות זה סטייה נורמלי, יש אפשרות לכייל את המקרר ע"י לחיצה +- ביחד למס' שניות.
סתם שאלה איך אתה מודד את הטמפ' במיכל.?
המקרר נימצא במקום חנוק.? או שהמסנני אוויר שלו סתומים.? אם כן זה גם יכולה להיות בעיה כי הוא סוג של מחמם את עצמו.
לפי היצרן החצי כוח סוס 500A צריך זרימה של 1200 עד 3000, לדעתי ה- 1200 מספיק טוב.
220 ליטר נטו או ברוטו.?
אבל לפני שאתה רץ לקנות משאבה תענה על השאלה ששאלתי.
תודה על ההתייחסות רפאל,

המקרר נמצא באיזור מאוורר יחסית, בנוסף שמתי מאווררים מאחורי המקרר כדי להקל עליו בפיזור החום.
את הטמפ' במיכל אני מודד בעזרת 2 מדי חום, אחד דיגיטלי והשני הוא רגיל, כספית אם אני לא טועה.
את המקרר כיילתי והוא מתאים לטמפ' במיכל כאשר הוא לא עובד. הבעיה היא שהוא מסיים לעבוד מוקדם מדי, כנראה בגלל שהחיישן טמפ נמצא בתוך המקרר המים באמת מתקררים לטמפ הרצויה אבל ברגע שהמקרר מפסיק לעבוד והוא מראה שהגיע ל24.9 מעלות אז תוך כ 15 שניות הטמפ עולה מהר בחזרה לטמפ במיכל. המקרר כל פעם מקרר 0.3 מעלות בערך במקום מעלה שלמה.
המיכל הוא 220 נטו. המסננים יחסית נקיים, פתחתי ובדקתי.

בתודה רבה,
שניר
SnirBH לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Thursday 01/09/2016, 02:11   #4
רפאל
אחראי תחום מלוחים
 
הסמל האישי שלרפאל
 
תאריך הצטרפות: 17/10/08
מיקום: שדרות
הודעות: 11,449
הודו לך על 215 הודעות 252 פעמים
וותק בתחום: לא מספיק...
ברירת מחדל תגובה להודעה: מקרר עושה בעיות

זה שהוא יורד ל- 24.9 זה תקין.
זה שחום עולה תוך - 15 שניות זה כבר לא תקין.
לאן מכוונת יציאת המים מהמקרר.? אם היא מכוונת לכיוון המשאבת הזנה שלו זה עלול "לבלבל" אותו.
אם המאווררים מאחוריו אז שיוציאו אוויר כמובן.
רפאל לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Monday 05/09/2016, 16:06   #5
SnirBH
 
תאריך הצטרפות: 28/03/15
הודעות: 124
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
סוג אקווריום: הייטק 230 ל', שרימפסיה 45 ל'
ברירת מחדל תגובה להודעה: מקרר עושה בעיות

ציטוט:
פורסם במקור על ידי רפאל צפה בהודעה
זה שהוא יורד ל- 24.9 זה תקין.
זה שחום עולה תוך - 15 שניות זה כבר לא תקין.
לאן מכוונת יציאת המים מהמקרר.? אם היא מכוונת לכיוון המשאבת הזנה שלו זה עלול "לבלבל" אותו.
אם המאווררים מאחוריו אז שיוציאו אוויר כמובן.
קצת עדכונים:

1. החלפתי ראש כוח לאחד חזק יותר-2000 ל"ש נראה שהמצב השתפר מעט, אבל לא פתר את הבעיה.
2. חפרתי באינטרנט קצת ונראה שהבעיה מוכרת והופיעה ללא מעט אנשים בחו"ל.
3. הלכתי בנתיים על הפתרון הקל- כיוונתי את המקרר ל-20 מעלות, והוא נשלט ע"י בקר טמפ' חיצוני שמכוון
ל-24.5 מעלות עם דלתא של 1.3 מעלות. באמת המצב השתפר פלאים ועכשיו המקרר עובד מעט מאוד, כל פעם הוא עובד כ-20 דקות רצופות וההפעלות החוזרות שלו הן פעם בשעה וחצי/שעתיים.
4. הזמנתי מאיביי חיישן טמפ' עם אורך של 4 מטר, אני אנסה לחבר את החיישן לבקר של המקרר ואשים את החיישן בתוך המיכל. אעדכן בהמשך.

תודה על העזרה,
שניר.
SnirBH לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Monday 05/09/2016, 19:09   #6
רפאל
אחראי תחום מלוחים
 
הסמל האישי שלרפאל
 
תאריך הצטרפות: 17/10/08
מיקום: שדרות
הודעות: 11,449
הודו לך על 215 הודעות 252 פעמים
וותק בתחום: לא מספיק...
ברירת מחדל תגובה להודעה: מקרר עושה בעיות

אוקיי, בהצלחה
רפאל לא מחובר   הגב עם ציטוט
צור אשכול חדש  תגובה

חזור   אקווה - האתר הישראלי לדגי נוי > מים מלוחים > ציוד לאקווריום ועשה זאת בעצמך (DIY) - מים מלוחים
הגדרות אשכול
אפשרויות הצגת נושא

חוקי משלוח הודעות
אתה לא יכול לפתוח נושאים חדשים
אתה לא יכול להגיב להודעה
אתה לא יכול לצרף קבצים
אתה לא יכול לערוך את ההודעות שלך

BB code פועל
סמיילים הינו פועל
קוד [IMG] פועל
קוד HTML כבוי
קפיצה לפורום

אשכולות דומים
אשכול מפרסם האשכול פורום תגובות הודעה אחרונה
foxface עושה בעיות xray1 מלוחים כללי, בעלי חיים אלמוגים וחסרי חוליות 5 Tuesday 19/04/2011 15:29
מד חום דגיטלי עושה בעיות zarfatis ציוד לאקווריום ועשה זאת בעצמך (DIY) - מים מתוקים 12 Friday 22/09/2006 14:09


כל הזמנים הם GMT +3. השעה כרגע היא 23:47.

מאגר הפורומים כולל מאמרים, פרסומים ומידע (שיקראו יחד להלן: "מידע") הינם קניינה של AQUA, (שתקרא להלן: "AQUA")שנכתב ונערך לאחר עבודת מחקר מדעית. מאגר זה, נועד לצורכי לימוד עצמי בלבד והמידע כולו מוגן עפ"י זכויות יוצרים ובהתאם לכך אין לעשות במידע כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שלא עפ"י היתר זה. הדפסת המידע ו/או כל שימוש בו מותר אך ורק במסגרת שימוש הוגן ביצירה – לשם לימוד עצמי ולשם מחקר וביקורת אך ורק במידה הדרושה והראויה לצורך המטרות האמורות. בהתאם לאמור לעיל, ומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, AQUA שומרת לעצמה את מלוא הזכויות על פי כל דין לפעול כנגד מי שינהג במידע שלא עפ"י הוראת אזהרה זו.


מופעל על: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.